Мнениеот miraco на 11 Авг 2014 22:26

Имам нужда от 2 съвета за отоплителна система за жилище.
Спрял съм се на Пелетна камина BURNiT Comfort PM.

Апартамента е от 4 стай, 5 радиатора с общо 60 ребра / 50 см /. + малка лира /сушилна за банята + бойлер 120 л..
Всички стени и таваните са с гипсокартон и 50 мм вата, външна топла изолация, ПВЦ дограма.../ казвам го за да се знае че апартамента е добре изолиран /.

1. За тези параметри каква камина да избера: BURNiT Comfort PM 15 kW или BURNiT Comfort PM 23 kW

2. Как да вържа разширителният съд и лирата за банята...мисля бойлера, лирата и разширителя да са на един кръг. Тръбата от камината да влиза в бойлера, после в лирата и да се връща в камината. Може ли да вържа разширителят след лирата.
Тенти и Перголи http://www.tentite.com | Сухо строителствоhttp://www.ggconstruct.com
Аватар
miraco
Потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 21 Окт 2009 20:50
Skype: jab4eto119

Re: Съвет за отопление на апатрамент

Мнениеот academil на 12 Авг 2014 05:34

Въпросът е странен - има сметнати радиатори, пък няма подбрана топлинна мощност.
Практически следва да има топлотехнически проект, изчислени топлинните загуби, пресметнати радиатори за отделните стаи.
Не е направен изборна горивна камера.
Просто сумиране мощността на радиаторите, лирата и топлинна мощност за бойлера в зависимост от режима на ползване ще даде необходимата мощност на горивната камера.
Мощността на един радиатор е броят на глидерите, умножен по специфичната мощност на глидера,
например за алуминиеви глидер 500 мм тя варира 132-146 Вт, 60 глидера ще са около 8-9 КВт.
Всеки производител дава тази мощност в каталог. Това е при температура на водата 90/70 *С.
При температура на водата 70/50 *С, каквато ще е при камина с горивна камера, спец. мощност пада с около 40 %, подлежи на изчисление.
Или тези 60 глидери могат да поемат 5-5.5 КВт, без значение колко е мощността на горивната камера.
За мощността на лирата и серпентината на бойлера важи същата зависимост.
Ако бойлерът ще се ползва често или интензивно, примерно за вана, то се предвижда топлинна мощност, в противен случай не -
поддържането на температурата на топлата вода изисква минимална мощност.
Или максималната мощност в случая по водна страна ще стане около 9 КВт.
BURNiT Comfort PM 15 kW има 12 КВт мощност на водната риза и 3 КВт мощност на топлоотдаване чрез излъчване и конвекция, отдавана в помещението.
Може да се монтират още 30-35 глидера.

Въпросът е зададен без да отговаря на изискванията, посочени в раздел ОВК.
Поради това няма как да се вземе отношение дали 60 глидера са достатъчни за отопление на 4 стаи с неизвестно каква площ,
неизвестно как и с какво и каква дебелина топлоизолирани, и колко още глидери трябва да се добавят.
Най-вероятно няма никакъв проект, а всичко е подбирано или избирано по някакви аналогии.
Въпросите, които трябва да се решат квалифицирано съвсем не са два, а много повече и то сложни, например въздух за горивния процес, комин и пр.
Препоръчвам да се обърнеш към инженер по топлотехника.

РС трябва да е на самостоятелна връзка с изхода на горивната камера по вода.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения


Назад към ОВК и БГВ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта