от academil на 17 Фев 2014 11:39
В този форум с проектиране не се занимаваме, поради липса на проектантски статут на форума.
Ако считате за необходимо обърнете се за проект към ОВК-специалист.
При указаните показатели необходимата отоплителна мощност е около 12 КВт, вероятно топлоизолацията е EPS.
Около 3 КВт могат да са конвективно и радиационно излъчване от горивната камера, и 9 КВт на водната риза,
ако е всичко е правилно конструирано и изпълнено.
Тези параметри са променливи и варират за различните типове ГК.
Останалите 9 КВт се разпределят между две лири по 0.8-1.0 КВт за баните и радиатори с приблизително 60 % от фабричната топлинна
мощност на глидер, примерно ако са алуминиеви със стандартна мощност 160 Вт/глидер, то за 7 КВт няма да са достатъчни 44 глидера,
а 70, разпределени по помещенията.
При добре конструирана камина, обхващаща ГК, е напълно възможно постигане на висока динамика на конвективното отопление на
помещението, вероятно хола, където е разположена ГК.
Може да се очаква съизмеримо време на затопляне с това на конвенционален климатик, който трябва да бъде със завишена мощност.
При тази дограма е необходимо и добро решение за подаване на свеж въздух за горивния процес.
А ако в кухнята има аспиратор, решението значително се усложнява.
Моят съвет е да се обърнете към добър майстор-специалист на камини. Още преди закупуването на ГК.
Бюджетът е недостатъчен.